手 工 评 卷
一、简答题:
1、
某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构工程施工阶段的监理合同,监理部设总监理工程师1人和专业监理工程师若干人。专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施监理工作。在监理过程中,发现以下一些问题:
    1.某层钢筋混凝土墙体,由于绑扎钢筋困难,无法施工,施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。
    2.某层一钢筋混凝土柱,钢筋绑扎已检查、签证,模板经过预检验收,浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。
    3.某层钢筋混凝土墙体,钢筋绑扎后未经检查验收,即擅自合模封闭,正准备浇筑混凝土。
    4.某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后,即进行浇筑楼板混凝土,混凝土浇筑完成后,发现楼板中设计的预埋电线暗管,未通知电气专业监理工程师检查签证。
    5.施工单位把地下室内防水工程给一专业分包单位承包施工,该分包单位未经资质验证认可,即进场施工,并已进行了200m2的防水工程。
    6.某层钢筋骨架焊接正在进行中,监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。
    7.某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求,日后检查发现门销已经焊接,门扇已经安装,门扇反向,经检查施工符合设计图纸要求。
    【问题】
    以上各项问题监理工程师应如何分别处理? 
 
  你的答案:
  标准答案: 按问题的次序,分别为:
    1.指令停工,通过建设单位组织设计和施工单位共同研究处理方案,如需变更设计,指令施工单位按变更后的设计图施工,否则审核施工单位的新的施工方案,指令施工单位按原图施工。
    2.指令停工,检查胀模原因,指示施工单位加固处理,经检查认可,通知继续施工。
   3.指令停工,下令拆除封闭模板,使满足检查要求,经检查认可,通知复工。
    4.指令停工,进行隐蔽工程检查,若隐检合格,签证复工,若隐检不合格,下令返工。
    5.指令停工,检查分包单位资质。若审查合格,允许分包单位继续施工;若审查不合格,指令施工单位令分包单位立即退场。    无论分包单位资质是否合格,均应对其已施工完的200平方米防水工程进行质量检查。
    6.通知该电焊工立场停止操作,检查其技术资质证明。若审查认可,可继续进行操作;若无技术资质证明,不得再进行电焊操作。对其完成的焊接部分进行质量检查。
    7.报告业主,与设计单位联系,要求更正设计,指示施工单位按更正后的图纸返工,所造成的损失,应给予施工单位补偿。  
  解  析:
  本题分数:75.00 本题得分:  

2、
某混凝土构件厂在一次质量大检查中,对生产的某批混凝土构件进行全面检测,经检测,得出表5—11-1所示的统计数据。
   表5-11-1  质量缺陷表
 
  你的答案:
  标准答案:(1)列表5-11-5统计出各项频率和累计频率。
   表5-11-5  统  计  表

(2)画出排列图,如图所示。    
(3)影响质量的主要因素有混凝土的强度和表面缺陷,次要因素有:侧向弯曲;一般因 素有钢筋强度、表面平整、预埋件和截面尺寸。


  解  析:
  本题分数:75.00 本题得分: